קרינה בשל ארון החשמל

מנהל הפורום

 רם דישון
רם דישון
לקביעת תור אצל רם דישון ללא פרסום בפורום
 
  • קרינה בשל ארון החשמל
    קרן
    02/06/2015

    שלום רב,
    בכיתה של בתי יש קרינה גבוהה באחת הפינות בשל ארון החשמל. נאמר לנו שעשו תיקונים בקיר לחסום את הקרינה. האם זה אמור להספיק? מה צריך לעשות כדי לחסום את הקרינה ואיך מוודאים שעכשיו הכול בסדר?

    תודה מראש!

    קרן.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה
    קרינה בשל ארון החשמל

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • הבהרות

    קרן
    03/06/2015

    בהמשך למה שכתבתי - המצב הוא כזה:
    יש ארון חשמל בגובה כ2 מטר וברוחב כמטר שצמוד לפינת הכיתה מבחוץ (מעבר לקיר). כדי למסך את הקרינה - שמו לוחות פלדה ואלומיניום מאחורי הארון ועוד כחצי מטר הצידה ולגובה. האם זה מספיק כדי למסך את הקרינה ובאיזה מרחק מהארון - בטוח להימצא עכשיו שהלוחות הללו קיימים?

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • הבהרות - תגובה

    רם דישון
    04/06/2015

    חייבים למדוד. הטוב ביותר הוא לשים עציץ גדול בנקודה בה נמדדה קרינה חזקה, כדי שהילדים לא ישהו שם.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • מדידות

    קרן
    10/06/2015

    שלום רב,
    בהמשך למה שכתבתי- התבצעו מדידות לאחר התיקונים ואלו התוצאות (הכול נמדד בגובה 1 מטר מהקרקע):
    בסמוך לקיר עם ארון החשמל- נמדד שדה מגנטי ELF של 3.3 מיליגאוס
    חצי מטר מהקיר - 1.8 מיליגאוס
    1 מטר מהקיר – 0.8 מיליגאוס
    3 מטר מהקיר – 0.4 מיליגאוס
    האם בטוח להימצא בחדר זה כרגע והאם יש לשמור מרחק כלשהו מהקיר עם ארון החשמל ואם כן כמה?
    תודה רבה מראש!

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • מדידות - תגובה

    רם דישון
    10/06/2015

    המדידה מראה שהמצב תקין. הייתי רק מוודא שאין שולחן של תלמיד שצמוד לקיר של ארון החשמל. להדגיש- אין בעיה שתלמידים יעברו צמוד לקיר, אלא רצוי שלא ישבו שם במהלך הלימודים.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • האם ייתכן שנגרם נזק עד התיקון?

    קרן
    10/06/2015

    האם ייתכן שנגרם נזק למי שישב ליד הקיר לפני התיקונים?
    יש לציין שהועברנו לכיתה הזו לא מזמן, כך שהיינו שם רק 10 ימים לפני התיקונים. חלק מהילדים ישבו כ60 סנטימטר מהקיר. אולי אפילו 6 שעות , אך לא ברצף.

    לפני התיקונים נמדדו התוצאות הבאות:
    בסמוך לקיר עם ארון החשמל- נמדד שדה מגנטי ELF של 32 מיליגאוס
    חצי מטר מהקיר - 21 מיליגאוס
    1 מטר מהקיר – 6.5 מיליגאוס
    3 מטר מהקיר – 2 מיליגאוס

    תודה מראש על כל העזרה!

    קרן.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • האם ייתכן שנגרם נזק עד התיקון? - תגובה

    רם דישון
    10/06/2015

    לא נגרם כל נזק. נזק נגרם משהיה ממושכת של שנים רבות.

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר