חניות ומחסן צמודים לחדר חשמל

מנהל הפורום

 רם דישון
רם דישון
לקביעת תור אצל רם דישון ללא פרסום בפורום
 
  • חניות ומחסן צמודים לחדר חשמל
    חגית
    26/08/2026

    שלום,
    אנחנו מתכננים לעבור לדירה בה המחסן והחניות צמודות לחדר חשמל קומתי עם הכנה לרכבים חשמליים וחדרון פנימי של כבלים של חברת החשמל. אין לנו אפשרות למדוד משום שהקומה טרם נבנתה.

    להלן דברי מהנדס החשמל.
    אשמח לדעת מבלינת קרינה ושדה מגנטי אם בטוח לשהות בחניה ובמחסן זמן ארוך...
    שלום וברכה.

    להלן התייחסותנו.

    1. החדר המתוכנן אינו חדר שנאים בשום צורה שהיא.

    2. הלוחות הינם לוחות מתח נמוך ממבנה פח עפ"י ת"י 61439

    3. המתח הוא מתח נמוך של כ – 400V

    4. הזרם הנומינלי הינו כ – 500 אמפר

    5. הצנרת העוברת החדר עליית כבלי חברת חשמל הינה 5 צינורות של 6 צול בזרם של 910 אמפר

    6 + 7. הכל תוכנן כדין מבחינת קרינה. לקבלת הממצאים יש לפנות ליועץ קרינה.

    חניה ומחסן אינם מוגדרים כשטח שהייה רציפה ולא מחויבים בתקן ינון וקרינה

    תודה