קרינה של 9 מיליגאוס מקו מתח

מנהל הפורום

 רם דישון
רם דישון
לקביעת תור אצל רם דישון ללא פרסום בפורום
 
  • קרינה של 9 מיליגאוס מקו מתח
    ש
    08/12/2010

    שלום רב.
    מול חלונות בקומה שניה ממוקם כבל מתח בודד במרחק של כ-3 מטרים אופקית מהחלונות. (הכבל מתוח בין עמודי חשמל מהסוג "הישן", עמודי עץ).
    בתוך החדרים החיצוניים שמול הכבל (חדרי שינה של הורים וילדים) מדדתי עוצמה של 6-8 מיליגאוס (8 ליד החלון, 6 בחלק המרוחק ביותר של החדר).
    חזרתי על המדידה גם ברחוב (מרחק של כ-5 מטרים אנכית מהכבל) וקיבלתי את אותן קריאות לערך.

    הכבל נכנס לתוך תיבה קטנה שממוקמת על העמוד השני. בכבל הבא אחריו (אחרי הקופסא) כבר לא נמדדה עוצמה כלשהי (לפחות לא ממרחק שיכולתי לעמוד בו).

    1. האם הממצאים הנ"ל בעייתים?
    2. מהי אותה קופסא?
    3. מדוע אחריה לא נמדדה עוצמה חריגה?
    4. במידה ויש מקום לטיפול, מה נדרש לעשות ומה אפשר לעשות?

    תודה,
    שלומי

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום

  • קרינה של 9 מיליגאוס מקו מתח - תגובה

    רם דישון
    08/12/2010

    1. כן.
    2. תיבת חיבורים והתפצלות (כנראה).
    3. מפני שיש הבדל בזרם בין הקטע בו מדדת לבין הקטע הבא- כנראה שיש פיצול לצרכנים (בנין) נוספים
    4. פנה לחברת החשמל. יתכן שהפתרון הוא די פשוט (עבורם).

    * המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לו, כל הסתמכות על המידע היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בהתאם לתקנון האתר
    לקביעת תור
    סגירה

    הוספת תגובה

     

    לקביעת תור או פניה אישית למומחה ללא פרסום בפורום


שאלות ותשובות נוספות שעניינו את הגולשים שלנו